三台1.5匹的空调需要多大的空气开关,首先得说明一下,空调最好选择漏电保护器而不是空气开关;1.5匹空调选择漏电保护器,我们先要计算出来电流,然后根据电流来选择电线,最后才是配置漏电保护器,我们下面的分析都是以家里的空调为例。
我们首先来计算一下单台1.5四空调的电流以及如何选择漏电保护器:
- 我们以上面图片的1.5匹美的空调为例,来介绍一下如何计算单台空调的电流;我们需要计算的是最大电流,也就是制热时的电流,我们看标准工况下的额定功率为980W+800W=1780W;
- 那么我们就可以来计算该工况下的额定电流,公式是I=P/UCOSφ,其中功率P是1780W,电压U是220V,功率因数COSφ取值0.9那么I=P/U=1780W/220V×0.9=9A;
- 然后我们再查电线穿管暗埋时的安全载流量,由载流量表我们可以查出,1.5平方国标铜线最不利情况下安全载流量为13A,其实可以满足要求;但是我们要考虑电线质量以及敷设距离影响,所以单台1.5匹空调我们应该选择2.5平方的国标铜线;
- 由于2.5平方国标铜线的载流量为19A到26A之间,所以我们应该选择16A的漏电保护器。
我们再来计算一下三台1.5四空调的电流以及如何选择漏电保护器:
- 通过上面的计算,我们已经知道单台1.5匹空调超准工况下的额定电流是9A,那么三台1.5匹空调同时运行时标准工况下的额定电流就是I=3×9A=27A;
- 我们同样查一下电线载流量表,我们可以发现4平方国标铜线的安全载流量最小值是25A,6平方国标铜线的安全载流量最小值是32A,所以我们应该选择6平方国标铜线;
- 由于6平方国标铜线的载流量为32A到47A之间,所以我们应该选择40A的漏电保护器。
最后家居杂坛给大家分享一下如何来配置:
- 第一种方案也是家居杂坛建议大家使用的方案,三台空调三个回路,电线都选用2.5平方国标铜线,开关选择16A的漏电保护器,然后家中总闸建议选择63A的空气开关;
- 第一种方案也有人在使用,但是家居杂坛不建议这种做法,三台空调一个回路,电线选用6平方国标铜线,开关选择40A的漏电保护器,然后家中总闸建议选择63A的空气开关。